建筑智能化系统工程
楼控系统安装要求

一、空调机组(12台)
1、强电箱内需配备如下接口:
输出1:控制设备启动/停止---开关量出(无源触点去强电柜)
监测1:设备运行状态------开关量入(无源触点来自强电柜)
监测2:设备故障报警------开关量入(无源触点来自强电柜)
监测3:设备手/自动切换------开关量入(无源触点来自强电柜)
2、二通调节水阀及执行器:我方提供设备,需施工方配合安装。施工方需提供水管口径。
3、电动调节风门执行器:
风阀控制轴要求高出管道50 mm
风阀的控制轴端头应与风阀执行器配套。
4、机房水道安装时间需提前一个半月通知我施工单位。
5、强电控制箱编号:1AC1-3  1AC2-3  1AC2-1  1AC2-2   2AC1-3  2AC1-6  2AC3-2  2AC4-1  2AC4-2  3-AC3   3AC4  3-AC5


二、热回收新风机组(51台)
5、强电控制柜编号:1AC1-1  1AC1-2  2AC1-2   2AC1-4  2AC3-1  2AC4-3  2AC4-4  2AC1-1  2AC1-5  3AC2  3AC1  4-23AC2  4-23AC1




三、新风机组(2台)
5、强电控制柜编号:  1AP5-1  2AC2
四、冷热源系统
1、循环水泵(无变频器)强电箱内需配备如下接口:
输出1:控制设备启动/停止---开关量出(无源触点去强电柜)
监测1:设备运行状态------开关量入(无源触点来自强电柜)
监测2:设备故障报警------开关量入(无源触点来自强电柜)
监测3:设备手/自动切换------开关量入(无源触点来自强电柜)
2、电动蝶阀和电动调节阀
  我方提供设备,需施工方配合安装,并在安装前一个半月通知我施工单位。
3、要求冷水机组提供商给出标准Modbus接口,监测内部数据。
4、水流开关、压力、温度、流量计等传感器:我方提供设备,需施工方配合安装。
5、强电控制柜编号:

五、送、排风系统(14台)
1、强电箱内需配备如下接口:
输出1:控制设备启动/停止---开关量出(无源触点去强电柜)
监测1:设备运行状态------开关量入(无源触点来自强电柜)
    监测2:设备故障报警------开关量入(无源触点来自强电柜)
监测3:设备手/自动切换------开关量入(无源触点来自强电柜)
2、电动调节风门执行器:
风阀控制轴要求高出管道50 mm
风阀的控制轴端头应与风阀执行器配套。
3、强电控制柜编号:B1AT2  B1AP1  1AP1-3  1AP4-1  2AP1-2  2AP3-1  2AP3-2  2AP4-1  2AP4-2  2AP4-3  1AP1-1  1AP1-2  3-AC2  2AP1-1


六、生活水、中水系统
1、强电箱内需配备变频水泵
监测1:变频泵运行状态------开关量入(无源触点来自强电柜)
监测2:变频泵故障状态------开关量入(无源触点来自强电柜)
监测3:变频器运行状态------开关量入(无源触点来自强电柜)
监测4:变频器故障报警------开关量入(无源触点来自强电柜)
2、强电控制柜编号:B1AT4  B1AT3


七、集水坑
1、强电箱内需配备如下接口:
监测1:设备运行状态------开关量入(无源触点来自强电柜)
监测2:设备故障报警------开关量入(无源触点来自强电柜)
监测3:设备手/自动切换------开关量入(无源触点来自强电柜)
2、强电控制柜编号:B1AT2  B1AT3  B1AT5  


八、照明(走廊和楼梯间40路)
1、强电箱内需配备如下接口:
输出1:控制设备启动/停止---开关量出(无源触点去强电柜)
监测1:设备运行状态------开关量入(无源触点来自强电柜)
    监测2:设备故障报警------开关量入(无源触点来自强电柜)
监测3:设备手/自动切换------开关量入(无源触点来自强电柜)
2、强电控制柜编号:B1AL1  B1ALE1  1AL2  1ALE2  1AL1  1ALE1  1AL4  1ALE4  1AL3  1ALE3  1AL5  1ALE5  2AL2  2ALE2  4-24AL  4-23ALE  3AL  3ALE  2AL1  2ALE1  2AL3  2ALE3  



十二、三相四线制电度表接口(机组电量监测)
1、需要为1#冷水机组、2#冷水机组、3#冷水机组、冷却补水泵、冷冻补水泵、冷冻循环水泵、冷却循环水泵提供主回路三相电压互感器和三相电流互感器及零线接口各1套接口,计7套接口;
2、每个回路需要独立的三相电压互感器和三相电流互感器接口到接线端子排。
3、强电控制柜编号:





十三、高低压配电
1、强电箱内需配备如下接口:
高压进出线开关柜状态------开关量入(无源触点来自强电柜)
高压进出线小车状态------开关量入(无源触点来自强电柜)
高压进、出线速断保护状态------开关量入(无源触点来自强电柜)
高压进、出线过流保护状态------开关量入(无源触点来自强电柜)
高压进、出线零序状态保护------开关量入(无源触点来自强电柜)
高压母线联络柜状态------开关量入(无源触点来自强电柜)
高压母线联络柜速断保护状态------开关量入(无源触点来自强电柜)
高压母线联络柜零序保护状态------开关量入(无源触点来自强电柜)
低压进线、中间联络器状态------开关量入(无源触点来自强电柜)
低压支路断路器状态------开关量入(无源触点来自强电柜)
低压支路断路器故障------开关量入(无源触点来自强电柜)
需要为高、低压主回路三相电压互感器和三相电流互感器及零线接口各1套接口,计12套接口;