1,DDC控制器的作用及用途

答:DDC控制器是整个控制系统的核心。它的工作过程是控制器通过模拟量输入通道(AI)和数字量输入通道(DI)采集实时数据,并将模拟量信号转变成计算机可接受的数字信号(A/D转换),然后按照一定的控制规律进行运算,最后发出控制信号,并将数字量信号转变成模拟量信号(D/A转换),并通过模拟量输出通道(AO)和数字量输出通道(DO)直接控制设备的运行。现场DDC控制器、通讯网络、以及相应的传感器、执行器、调节阀等元器件,实现自动控制的目的。

2,DDC控制器的供电方式?

答:可以采用交流或者直流供电电压24V,±10%

2,DDC控制器怎么初始化?

答:DDC控制器断电后,将所有的拨码开关拨到0N的位置,约5秒之后通讯指示灯恢复正常,连接模块此时设备号变为9999,说明初始化成功

3,DDC控制器24V输出可以带多大的功率?

答:正常情况下模块提供的电源只可以供给传感器使用,严禁提供给阀门执行器使用,24V直流输出,电流200毫安。

4,DDC控制器输入端(AI、BI)可以接受什么样的信号

答:可以接受无源干结点、4-20m、0-10V、ntc10的信号,不能接受强电信号

5,DDC控制器输出端(AO、BO)可以接受什么样的信号

答:BO点为无缘输出,可以接220V,2A不可以接三相电,通常控制强电的线圈电压使用。AO输出为标准的4-20m、0-10V。

6,怎样区分DDC控制器的输入输出信号?

答:在控制器的外壳上标有信号标识,打开外壳内部有跳线,对应外壳的标识,把跳线调到相应的位置上。输入信号要在viewlogic上进行相应配置。

7,为什么DDC控制器初次上电会有烧模块的情况

答:一是模块与现场设备连线错误,将强电接入模块的输入端;二是模块左右扩展板供电接线不统一,造成短路。

8,不同的DDC控制器用一个交流变压器供电时应注意什么

答:不同的DDC控制器用一个交流变压器供电时应注意电源的正负,如果模块电源接线不统一则无法通讯

9,DDC控制器上的通讯小板可以带电插拔吗

答:不可以,因为通讯小板有几个插针,如果差错可能损坏通讯小板甚至是模块

10,两个BCU模块如何在没有BR的情况下实现模块间的通讯,

答:将其中一个模块的AV83写成1,固定波特率,就可以实现两个模块或者多模块通讯

11,整条通讯线上的设备都在线,只要一个设备无法扫描到时什么原因?

答,检查设备是否带电,通讯显示是否正常(通讯灯TX,RX交叉闪烁)如果以上都是正常检查通讯线是否接错了。如还不能解决建议更换一台新设备试试。

12,BCU941如何接入到4到20毫安信号?

答:并联250欧姆电阻

13,和欣接口设备有几种,分别是什么型号。

答:4种,BR-MODBUS,BG-MODBUS,BG-BACIP,BG-MSTP

14,接口设备怎么区分?

答:主要由BACNET转MODBUS,MODBUS转BACNET两种,根据要求选择使用。

15, 一个BG-MODBUS设备能够和几种设备通讯?MODBUS通讯线距离多少?

答;只要是标准的MODBUSRTU协议即可。一个MODBUS设备最多可以采集100模拟量100数字量。300米之内为最佳状态。

16,通过协议监控其他厂家的设备,应该选用那种设备,对方应该提供怎么的接口和协议

答:选用BG-MODBUS设备,要求对方应提供485接口,并且内部协议是标准的MODBUS-RUD协议,并且提供准确的协议说明和地址列表。不能是私有协议,否则无法通讯

17,MCU设备寄存器地址最大能显示多少的数值,如果超过怎么办?

答:显示最大的数值是-3276.7-3276.7,如果超过可以按照公式拆分数值

如何解决3型协议传递大数的问题

目前BCU的modbus接口用的是3型协议,能传递的数据范围是-3276.7~3276.7对于高于该范围的数据,必须拆开传递,拆成

           Av2*1000+Av3

用下面的语句:

      Br0=av1/1000

      Br1=br0+16777216

      Av2=br1-16777216

      Br2=av2*1000

      Av3=av1-br2

18,照明模块220交流供电分不分零线和火线

答:照明模块220供电分零线和火线,当零线和火线接反时,检测到的照明状态也将是反的。

19,在不给照明模块提供电源的情况下,手动开关是否还有作用

答:在不给照明模块提供电源的情况下,手动开关依旧可以控制回路的开关

20,照明控制器运行不正常?

答:智能照明模块负载不够,带人感和面板需要加开关电源,不能同时开启多路照明。编程时要延时开启回路。

21,照明模块程序很大,AV,BV中间变量不够用怎么办?

答:可以使用BR变量,BR为不计数变量,数量是7个BR0-BR6

22,DDC控制器输入端没有数据显示或者显示不正常?

答:检查线缆接线是否正常,末端设备供电是否正常,电源正负极接的是否准确。