查看: 14997|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

控制器的复位保护功能

[复制链接]

14

主题

22

帖子

128

积分

注册会员

Rank: 2

积分
128
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-11-23 10:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

     1、控制器在长年累月的运行过程中,由于种种原因,必然会出现CPU芯片意外复位。
     2、复位之后,变量中AV0~49,BV0~49通过手工设定的值是可以恢复的,其它变量都是从0开始。因此,各种参数都应当设置在AV/BV0~49区间
     3、复位之后,控制器进入复位保护时间。不同版本、不同型号,复位保护时间不尽相同,目前最短的10秒,最长的1分钟。
     4、在复位保护时间之内,继电器的真实状态保持复位前的状态不变,但与软件显示状态可能不一致。
     5、在复位保护时间之内,控制器不向其他控制器发送wed命令(但red功能正常)
     6、为了避免复位导致继电器跳变,编程应确保在复位保护时间之内恢复BO到复位前的状态
     7、控制器下载文件后,也进入一次复位,也会出现短时间(复位保护时间)内不能控制继电器的现象。
     8、上述“控制器”包括BCU/BLC系列,BCX自3.43D版本后也增加了复位保护功能

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Hysine BBS

网站简介:和欣论坛BBS是让人们进行实时的信息交流,了解到和欣的最新产品信息、资料下载、问题交流,达到资源共享的目的。

扫一扫

联系我们

  • 工作时间:8:00-17:00
  • 客服电话:010-8914 6353
  • 反馈邮箱:marketing@hysine.com
  • 公司地址:北京市昌平区回龙观国际信息产业基地高新三街1号3层
快速回复 返回顶部 返回列表