1、BR-50与BR-10的变量描述文件的作用是在BACnet路由器中建立数据缓冲,实现高效数据通信、解决多客户端访问的需求。
2、建立变量描述文件使用vistools软件,在“BACnet”窗口上点击菜单“器件管理”->“BR变量配置”,弹出标题为”BR变量描述配置“的窗口。
3、点击菜单”文件“->”新建“,创建文件
4、点击菜单”选项“,弹出对话框,”每包变量个数“根据下位机的缓冲区大小来确定,对于和欣的DDC,该值可设不超过13即可,”模拟量默认值“对于2.21以上的版本已经不起作用
5、点击菜单”变量“->"新建”,创建设备的变量模板,为每种变量设置一个起始变量ID和个数,通常请款应按照软件可能访问到的变量设置,比如,实际AI只有8个,但是软件界面上有16个AI,则个数应设置到16。
6、选中一个作为模板,点击菜单“变量”->"批量复制“,输入”起始地址“和”结束地址“,这里所说的”地址“是指MSTP总线上下挂的设备MSTP地址,通常对应拨码位置,不是设备ID
7、点击菜单”汇总“,若”模拟量总数“和”开关量总数“均不超过7000,即为合格,若超标,则可缩减某些浪费不用的变量直至合格
8、命名并保存文件
9、下载文件到BR-50或BR-10,下载过程与下载逻辑文件相同