     1、控制器在长年累月的运行过程中,由于种种原因,必然会出现CPU芯片意外复位。
     2、复位之后,变量中AV0~49,BV0~49通过手工设定的值是可以恢复的,其它变量都是从0开始。因此,各种参数都应当设置在AV/BV0~49区间
     3、复位之后,控制器进入复位保护时间。不同版本、不同型号,复位保护时间不尽相同,目前最短的10秒,最长的1分钟。
     4、在复位保护时间之内,继电器的真实状态保持复位前的状态不变,但与软件显示状态可能不一致。
     5、在复位保护时间之内,控制器不向其他控制器发送wed命令(但red功能正常)
     6、为了避免复位导致继电器跳变,编程应确保在复位保护时间之内恢复BO到复位前的状态
     7、控制器下载文件后,也进入一次复位,也会出现短时间(复位保护时间)内不能控制继电器的现象。
     8、上述“控制器”包括BCU/BLC系列,BCX自3.43D版本后也增加了复位保护功能